1、消防泵的检修

在消防泵房内通过开闭有关阀门将消防泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动消防泵不会对消防管网造成超压。

以上工作完成后将消防泵控制装置转入到手动状态,通过消防泵控制装置的手动按钮启动主泵,用钳型电流表测量启动电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5分钟,如果启动时间过长,应调节启动装置内的时间继电器,减少降压过程的时间。主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常,水泵运行时是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一至,能通过消防泵控制装置上的停止按钮停止消防泵。

2、水流指示的检修

水流指示器分机械式和感应式两种,启动自动喷水灭火系统的末端试水装置,通过万用表测量水流指示器输出信号端子,利用秒表测量在末端试水装置放水后5-90秒内水流指示器是否发出动作信号。如发不出动作信号,则应重新调整水流指示器的浆叶是否打开,方向是否正确,微动开关是否连接可靠,与联动机构接触是否可靠。调试工作期间系统稳压装置应正常工作。

3、湿式报警阀的检修

湿式报警装置在系统充水结束后,阀前压力表和阀后压力表的读数应相等,表明水源压力正常,管网无漏损。

打开试警铃阀观察水力警铃应在5-90秒内发出报警声音。用万用表测量压力开关是否有信号输出,用声压计在距离水力警铃3米处(水力警铃喷嘴处压力不小于0.05MPA时),其警铃声强度应不小于70DB。
 
 
 