海湾机上的烟感、模块时故障时自动恢复?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-2-3 11:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
烟感、模块换了许多遍了,线也查过没老化和接触不良。求指点?烟感、模块都设在高压变电房,是否是线路干拢呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14#
发表于 2013-2-5 15:55:12 | 只看该作者
华为代理商
铃铛 发表于 2013-2-4 22:30
主机柜内两个模块是用双绞线的,也出现同样故障。。???

如果主机柜内的模块跟报故障的烟感等设备在同一个回路上,应该就是受干扰引起的吧,如果不在一个回路上,那可能是其他原因引起的。(水平有限,仅供参考)
13#
发表于 2013-2-5 14:21:27 | 只看该作者
华为代理商
海湾的模块和烟感,能看工作曲线吗? 怎么查看?
12#
发表于 2013-2-5 11:07:13 | 只看该作者
华为代理商
回路线用的是双绞线还是屏蔽双绞线
11#
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:30:56 | 只看该作者
华为代理商
liqiangrz 发表于 2013-2-4 22:21
换屏蔽双绞线,并把屏蔽网可靠接地

主机柜内两个模块是用双绞线的,也出现同样故障。。???
10#
发表于 2013-2-4 22:21:40 | 只看该作者
换屏蔽双绞线,并把屏蔽网可靠接地
9#
发表于 2013-2-4 22:20:27 | 只看该作者
铃铛 发表于 2013-2-4 22:17
平行线用镀锌管铺设

赶快把线换了吧,不符合规范不说,以后还得老是误报。
8#
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:17:27 | 只看该作者
liqiangrz 发表于 2013-2-4 22:15
回路线用的是双绞线还是屏蔽双绞线,如果不是屏蔽的,估计八成是干扰

平行线用镀锌管铺设
7#
发表于 2013-2-4 22:15:01 | 只看该作者
回路线用的是双绞线还是屏蔽双绞线,如果不是屏蔽的,估计八成是干扰
6#
发表于 2013-2-4 14:34:04 | 只看该作者
直接接在主机上面看下 排除法