华为代理商
有两个区域要做红外对射,一个是200*60M 一个是150*80M,在一起,都在室外,想用六类0.58无氧铜网线做电源和信号传输线是否可行,线的距离也就是200M的样子,准备用24V10A的集中供电。
红外对射需用的电压幅度比较大,所以想省事和线,准备用一根网线来代替,理论上应该没问题,就是不知道是否有干扰?有谁用过此类的办法。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
18#
发表于 2014-1-28 08:12:11 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
网线传输你要考虑的是信号衰减!距离太长会影响信号的完整性!
17#
发表于 2014-1-27 11:22:48 | 只看该作者
华为代理商
六类双绞线传开关信号没问题,但是一根里同时传200M的24V电源不知道会不会降压?
16#
发表于 2013-12-26 15:07:02 | 只看该作者
华为代理商
完全可以的,对射给出来的信号就是个开关信号.不会受干扰
15#
发表于 2013-12-22 21:13:54 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
完全没问题,我经常这么干。来自: Android客户端
14#
发表于 2013-12-18 12:06:21 | 只看该作者
直流24V,传输200M 这个没试过,不知道会不会出现降压问题;我做过50M内的监控,用网线做,完全没问题!
13#
发表于 2013-12-17 15:56:03 | 只看该作者
用网线代替信号线和电源线在门禁上是可以的,但是距离不能太远。
12#
发表于 2013-12-17 15:55:32 | 只看该作者
用网线代替信号线和电源线在门禁上是可以的,但是距离不能太远。
11#
发表于 2013-12-17 12:34:42 | 只看该作者
信号线和电源线用两根网线是可以的,同在一根没用过。网线接头在室外氧化的很厉害,后期的维护非常头痛!
10#
发表于 2013-3-1 14:04:02 | 只看该作者
可以这么做,不推广