消防风机联动控制为什么是7根线?都是做什么用的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
13#
发表于 2014-4-24 10:30:02 | 只看该作者
华为代理商
2根24V 2根信号 总线   1根启动 1根停止 1根反馈 多线
12#
发表于 2014-2-21 21:12:05 | 只看该作者
华为代理商
5棵线就够用了。
11#
发表于 2014-1-7 22:33:19 | 只看该作者
华为代理商
  现在有的设计院按照老规矩化的,实际上现在的多线启动(不包括总线)只需要三根线就够了+1根备用
10#
发表于 2013-12-9 10:42:57 | 只看该作者
华为代理商
风机的接地有专门的扁铁。
9#
发表于 2013-12-3 15:45:31 | 只看该作者
现在的报警设备差不多都是三根启动线····没必要七根线了
8#
发表于 2013-11-20 10:06:33 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2013-3-14 16:29:52 | 只看该作者
启动两根,停止两根,N线一根,故障一根,反馈一根
6#
发表于 2013-2-28 15:27:40 | 只看该作者
总线+多线
5#
发表于 2013-1-22 22:46:24 | 只看该作者
具体品牌都不一样。
不过在预算时候基本都是7根线的配置。
启动、停止、反馈加24V和接地线。