有关切非消防电的讨论!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-30 08:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
大家一起讨论一下,非消防电源切断的问题;1、分层切断?2、切N±1层?3、总电源全切?......
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
11#
发表于 2008-4-24 00:06:18 | 只看该作者
华为代理商
验收时要求切除本层非消防用电,而且多层切除确实有一定的安全隐患型,因为是每层都设有控制模块,所以没有必要多层切除非消防用电,切电的目的是防止电缆引起火灾扩散、伤人。和消防广播的人员疏散功能不是一个概念。
10#
发表于 2008-4-23 11:05:15 | 只看该作者
华为代理商
切着火层
9#
发表于 2008-4-22 23:03:25 | 只看该作者
华为代理商
同意7楼的观点
8#
发表于 2008-4-22 20:12:18 | 只看该作者
华为代理商
应该切N±1层的
7#
发表于 2008-4-12 16:38:32 | 只看该作者
  非消防电源切断系统只对启火层动作,在火灾状态下报警控制器可自动或手动启动总线控制模块,使非消防电源配电盘上的分励脱扣器动作,从而切断电源’分励脱扣器的动作信号通过总线控制模块返回到报警控制器。
6#
发表于 2008-4-10 15:13:05 | 只看该作者
我认为是切着火层,因为切多的话会引起慌乱,不利于疏散
5#
发表于 2008-4-7 22:10:44 | 只看该作者
谢谢分享
4#
发表于 2007-11-12 16:07:48 | 只看该作者
同意
3#
发表于 2007-11-9 19:49:22 | 只看该作者

同意楼上的