华为代理商

1、综合布线的对象:光纤、铜线。

2、光纤直径:

l        多模光纤:62.5um/125um50um/125um

l        单模光纤:9um/125

3、光纤、铜线的布线差异在于:拉伸强度、弯曲半径、重量、端接。

4、5类双绞线:最大传输距离ffice:smarttags" />90,最大带宽100M

5、数据铜线与电源间的间隔距离:

l        与大电机和变压器的间隔:1.2m

l        与电源线管道和电缆的间隔:30cm

l        与荧光灯等电发光器件的间隔:12cm

6、光缆的固定方法:

l        架空:U形铁挂钩,带塑料包皮的金属丝如双绞线

l        沿墙壁:U形铁卡子

l        楼内:U形铁卡子,U形塑料卡子,扎带

7、线槽的容线量:

l        30cm宽的线槽:6根非屏蔽双绞线

l        60cm宽的线槽:15根非屏蔽双绞线

8、布线工程中对双绞线的预算方法:

信息点数 × 最长的信息点所需双绞线长度 × 2/3 +信息点数 × 跳线的平均长度fficeffice" />

9、  中等难度的室内布线的工作效率:每人每天34个信息点。

10、            信息点底盒的固定方法:

l        实心墙:涨塞固定

l        空心墙:自攻螺丝固定

11、           光缆终端盒的类型:8口、16口、24口、48口。

12、            屏蔽配线架的类型:16口、32口。

13、            非屏蔽配线架的类型:24口、48口。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
38#
发表于 2010-12-19 21:52:26 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享,学习了。
37#
发表于 2010-12-19 10:55:12 | 只看该作者
华为代理商
专顶垃圾
36#
发表于 2010-12-16 22:18:56 | 只看该作者
华为代理商
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
35#
发表于 2010-12-5 14:13:40 | 只看该作者
华为代理商
学习。饿
34#
发表于 2010-12-1 20:29:30 | 只看该作者
能不能多教点啊
33#
发表于 2010-12-1 16:07:10 | 只看该作者
线槽截面积利用率 为30%--50%  线管截面积利用率为25%--30%  这样才符合国家标准 

参考标准:GB50311-2007
32#
发表于 2010-12-1 00:16:05 | 只看该作者
谢谢搂住了。。。
31#
发表于 2010-11-30 11:23:53 | 只看该作者
还是谢谢!!!
30#
发表于 2010-2-4 14:57:02 | 只看该作者
内容虽少,还是收下
29#
发表于 2010-2-4 13:22:26 | 只看该作者
初学者的最爱,希望多发点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 18:19 , Processed in 0.229649 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表