今天主机1回路报全部故障,询问值班人员说昨天有人来更换UPS中的蓄电池,(UPS与主机位置只有不到0.2米)UPS空开关闭在开启时主机直接显示报1回路异常,然后直接闻到主机有烧焦的味道。前些日子也放生过此类现象,有一次打雷消防和监控都有不同程度的击穿,还有一次也是无缘无故主机回路板被击穿监控设备也被击穿。我想问这是为什么 我对强电一窍不通,是不是因为消防主机柜的接地与UPS还有监控设备连接在一起的原因呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
9#
发表于 2012-11-12 10:51:41 | 只看该作者
华为代理商
怎么才能解决这个问题呢
8#
发表于 2012-10-28 21:04:22 | 只看该作者
华为代理商
学习谢谢
7#
发表于 2012-10-21 18:52:26 | 只看该作者
华为代理商
这个问题是松江设备的设计问题,经常有这个现象的
6#
发表于 2012-10-17 14:16:21 | 只看该作者
华为代理商
maleis 发表于 2012-10-17 13:08
嘿嘿,谢谢啦,不用啦,现在雷击损坏的模块、回路板都是自己修啦,项目可以说人人都会,唔噻花钱啦!

看来松江的主机很简单,现在人人都会修了。高兴
5#
发表于 2012-10-17 13:08:59 | 只看该作者
xfnijing 发表于 2012-10-16 08:38
主机接地不好,遭受雷击或强电进入,容易损坏回路板。专业修理松江报警主机回路板,使你的报警主机重新焕 ...

嘿嘿,谢谢啦,不用啦,现在雷击损坏的模块、回路板都是自己修啦,项目可以说人人都会,唔噻花钱啦!
4#
发表于 2012-10-16 08:38:47 | 只看该作者
maleis 发表于 2012-10-15 20:32
跟UPS无关,我做过一个项目,后端设备击穿很多,顺带回路板击穿啦,机柜的防雷接地都没用,加隔离模块稍好, ...

主机接地不好,遭受雷击或强电进入,容易损坏回路板。专业修理松江报警主机回路板,使你的报警主机重新焕发青春。
3#
发表于 2012-10-15 20:32:45 | 只看该作者
跟UPS无关,我做过一个项目,后端设备击穿很多,顺带回路板击穿啦,机柜的防雷接地都没用,加隔离模块稍好,依然阻止不了雷击通过多线传至主机,郁闷
2#
发表于 2012-10-12 15:57:17 | 只看该作者
看看主机的接地。如果能看到回路板的具体情况,更容易判断。