回路输出电压25.2伏,回路线不短路不接地,但是回路线接上,回路板无电压输出。高手们
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
13#
发表于 2014-11-5 23:05:56 | 只看该作者
华为代理商
你们好,我想问下我在三江主机JB-QBL-MN300/进入了系统,为什么按自动登记的时候操作不了
12#
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:15:42 | 只看该作者
华为代理商
liangshangbin 发表于 2012-9-5 12:24
是不是滤波器哦

不是的 那是防止强电接入的 防雷模块专接回路线的
11#
发表于 2013-3-10 00:10:26 | 只看该作者
华为代理商
总线隔离模块坏了
10#
发表于 2012-11-19 23:55:35 | 只看该作者
华为代理商
好的经验,学习了。
9#
发表于 2012-9-5 12:24:14 | 只看该作者
是不是滤波器哦
8#
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:33:58 | 只看该作者
liangshangbin 发表于 2012-9-3 10:52
防雷模块装在哪的哦

回路板出来的位置
7#
发表于 2012-9-3 10:52:04 | 只看该作者
防雷模块装在哪的哦
6#
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:39:55 | 只看该作者
问题查明白了防雷模块坏。和现场设备无关
5#
发表于 2012-9-2 11:08:42 | 只看该作者
这种情况外面的设备有问题,通电短路.