只需一步,快速开始
我单位使用的是FW8098型中控主机,在做消防联动测试时出现;现场无论有几个报警点报警,在主机上只能传回一个点;消防广播也不能正常播放,功放启动,现场无反应;
求助各位是什么情况?谢谢!
使用道具 举报
谢谢!
消防广播不应该是编程问题,以前测试时没有出现过这样的问题。联动时,多线盘上相应的指示灯应该亮。在我测试时多线盘上控制广播的录放盘指示灯没亮,相应的楼层广播指示灯亮。事故按钮应该直接切换,是自动的。
"现场无论有几个报警点报警,在主机上只能传回一个点":主板坏的可能性大,逻辑关系应该没问题,从来没动过。
"现场无论有几个报警点报警,在主机上只能传回一个点":这个肯定不正常,应该是编程有问题,或主板坏;
消防广播也不能正常播放,功放启动,现场无反应;这个可能是您编程错误,或者说没有把按钮切换到“事故”位置,并且平常应该把放音键按下去,等待播放...