海湾J-SAM-GST9123消火栓按钮可以直接控制设备吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-6 09:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
要怎么接线控制设备。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
5#
发表于 2012-8-7 20:17:11 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 草原123 于 2012-8-7 20:18 编辑

J-SAM-GST9123型消火栓按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。消火栓按钮表面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。本按钮主要具有以下特点:
(1)采用底座分离式结构设计,安装简单方便;
(2)电子编码,可现场改写;
(3)消火栓按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位;
(4)按下消火栓按钮按片,消火栓按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备
(5)采用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与火灾报警控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力;
(6)由微处理器对运行情况进行监视,给出诊断信息。
主要技术指标如下:
(1)工作电压:总线24V
(2)监视电流≤0.8mA
(3)报警电流≤2mA
(4)线制:消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制,需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接
(5)指示灯
启动:红色,巡检时闪亮,消火栓按钮按下时此灯点亮
回答:绿色,消防水泵运行时此灯点亮
(6)无源输出触点容量:DC30V/100mA
(7)使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
(8)外壳防护等级:IP65
(9)外形尺寸:95.4mm×98.4mm×52.5mm (带底壳)
4#
发表于 2012-8-7 09:21:54 | 只看该作者
华为代理商
可以,但是得外接一个24V电源!
3#
发表于 2012-8-6 13:47:23 | 只看该作者
华为代理商
可以的,直接启动水泵的、
2#
发表于 2012-8-6 13:03:05 | 只看该作者
华为代理商
9123是可以直接启泵的。
利用里面的一个常开触点来控制水泵启动。