关于消防广播的几个问题 请高手指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-2 15:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
  我们这里的消防广播有几个现象 想问问大家 是否属于合理现象
1.我们这里的消防广播 只能连同发出报警的地方 然后 别的楼层通知不到
2. B1 B2因为是封闭的停车场 就存在回声的问题 当联通一启动 警铃声很大 然后产生回音 消防广播就没有办法听清了

那位高手能指点下?? 这个是不是需要厂家继续整改的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
11#
发表于 2012-8-23 13:56:56 | 只看该作者
华为代理商
第一,如果是消防广播,又不是背景音乐广播,规范要求只要着火层与相邻层消防广播启动就可以了;不过,如果主机功放功率足够的话,也可以通过来改编程,改成一起响就可以了;
第二,其实,规范只要求二选一,有消防广播,可以没有警铃或声光;有警铃可以没有消防广播;这要看你们自己取舍了,可以减少警铃数量或者取消
10#
发表于 2012-8-8 13:33:18 | 只看该作者
华为代理商
疏散原则没错,自动联动相邻层区域,其它层手动先后播通知;报警铃与消防广播是相同的作用,当然不能发生冲突,警铃换功率小点的呗。
9#
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:13:26 | 只看该作者
华为代理商
嗯 多谢各位指点 谢谢拉
8#
发表于 2012-8-6 13:15:02 | 只看该作者
华为代理商
第一个问题,根据消防规范是正确的!因为消防广播的功放功率不是很大的。。。你要通知其他楼层的用户,可以通过手动来启动!
第二个问题,功放增加大一点的功率,另外增加喇叭。
7#
发表于 2012-8-4 21:31:04 | 只看该作者
第一个问题,根据规范要求是本防火分区和相邻防火分区联动消防广播。
第二个问题,可以增加音箱。
6#
发表于 2012-8-4 13:54:08 | 只看该作者
关于封闭停车场警铃响时听不到消防广播的问题,取消警铃就OK了!各位别说不可能啊,我做过广州的一个项目,城市综合体46万平米,没有设计一个警铃,用消防广播代替,当然,消防广播的设计高可靠性是前提!
5#
发表于 2012-8-3 10:28:41 | 只看该作者
keithpan 发表于 2012-8-3 09:12
哦 哦 谢谢各位 那我想问下 那比如说 第2层着火后 我要怎么通知5层 6层的人呢?? 靠人上去告诉么?

我们一般讲三层联动,就是二层报警,联动一、二、三层。报警主机除了自动联动外,还可以手动控制联动设备,可以通过手动打开5、6层等的消防广播(或警铃等),进行疏散、提醒等。
4#
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:12:08 | 只看该作者
哦 哦 谢谢各位 那我想问下 那比如说 第2层着火后 我要怎么通知5层 6层的人呢?? 靠人上去告诉么?
3#
发表于 2012-8-3 08:36:59 | 只看该作者
第一个问题,根据规范要求是本防火分区和相邻防火分区联动消防广播。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-22 02:05 , Processed in 0.081885 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表