风阀加继电器这么接啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-22 09:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
风阀通过模块打不开要加继电器应该怎么接啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
8#
发表于 2012-9-8 09:58:50 | 只看该作者
华为代理商
ZSW-0926 发表于 2012-9-6 23:39
加开关电源是不符合消防规范的一种做法,如果加开关电源必须在两个条件的前提下,第一必须在双电源后端, ...

分析的有道理
7#
发表于 2012-9-7 21:06:59 | 只看该作者
华为代理商
学习
6#
发表于 2012-9-6 23:39:01 | 只看该作者
华为代理商
  加开关电源是不符合消防规范的一种做法,如果加开关电源必须在两个条件的前提下,第一必须在双电源后端,第二必须是在只能电源的状况下,(须有电源盘和储电瓶)。
  如风阀打不开,有一个DC24V电源现场直接启动,如果能启动,要考虑电源衰减问题,如果不能启动考虑阀的保养问题。
5#
发表于 2012-9-6 11:12:03 | 只看该作者
华为代理商
同意4楼看法
4#
发表于 2012-9-6 08:05:53 | 只看该作者
模块本身有有源输出24V,如果打不开,有可能是风阀坏了,风阀没坏的情况下,考虑再开关电源
3#
发表于 2012-9-5 18:11:50 | 只看该作者
加个继电器,模块控制继电器,导通触点启动风阀
2#
发表于 2012-7-22 22:17:11 | 只看该作者
由模块控制,加开关电源,启动风阀