爱德华EST主机遇到惊天大难题!!!!!!!!!!!!!!!!1

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2012-7-10 10:09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机处于手动状态,但楼层一触发火警警铃广播立刻联动!重启主机后恢复正常,这是为什么?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
18#
发表于 2013-7-6 22:31:49 | 只看该作者
华为代理商
学习了
17#
发表于 2013-7-5 16:32:40 | 只看该作者
华为代理商
我也曾经是爱德华主机试过这样的问题,查出的结果是编程的时候将几个默认的标签写错了,改过来之后重新编程就可以了
16#
发表于 2013-5-17 22:21:47 | 只看该作者
华为代理商
虽然不懂爱德华,但编程问题可能吗?机器重启后正常与编程有关吗?同意版主说的。
15#
发表于 2013-4-2 09:31:57 | 只看该作者
华为代理商
应该是编程的问题 声光和广播的类型没有进行自锁 有设备报警后引发联动关系  还有问题可以QQ联系 616002103
14#
发表于 2013-4-1 15:45:28 | 只看该作者



编程出问题的可能性比较大,可能是没有进行类型自锁。还有爱德华的问题可以QQ联系 616002103
13#
发表于 2013-4-1 15:34:23 | 只看该作者
应该是程序没有对声光、广播类型进行自锁 导致处罚报警条件 启动联动设备 小弟 调过几年爱德华设备 有问题QQ联系 616002103
12#
发表于 2013-1-31 21:01:15 | 只看该作者
爱德华 算是现在最先进的消防设备了 还有 德国安舍
11#
发表于 2013-1-28 14:20:00 | 只看该作者
究竟是什么问题啊?
10#
发表于 2013-1-28 07:59:00 | 只看该作者
程序问题
9#
发表于 2013-1-25 21:18:43 | 只看该作者
查看程序