.._终_。┚┌ 发表于 2012-6-14 09:54 ![]()
应该不会吧,我用的是集终共电的,只几支枪没有经过集终共电~
你可以按照我说的分开用使用变压器的电源来供电,并且把双绞线短接一下,可以听到清晰的放电声音的,出现这样的问题,新装的时候都没问题的,都是使用了一段时间后,传输线路上存在一定的电容电压后才会形成的.保证你改一个一个图象恢复正常.为什么要用隔离变压器并且需要独立供电并且要进行放电处理呢?这个是因为要消除环路电路干扰,在不使用隔离变压器时候,其实你的视频与电源之间是有一个环路的,连接的设备越多环路越大,干扰的情况越严重,同理,需要独立供电也是为了消除环路,一个电源接的摄象机越多也就是环路越大.双绞线短接是为了消除原先环路里亢余的电压,保证以后能正常使用.环路中有亢余的电压这个就是导致问题的元凶,解决了也就处理完了.同样3楼所说的支架绝缘其实也是为了消除环路的做法之一.
以上观点大家可以参考双绞线传输器的相关资料,相信大家信箱里也都有正规双绞线传输器供应商发过来的相关资料,资料里会明确标明.本人与群安有相关信件来往,其中有一编就是专门说的的环路的.
|
|