71.控制回路断线可能原因?
答:(1)分合闸线圈断线。

2)断路器辅助触点接触不良;

3)回路接线端子松动或断线;

4)断路器在合闸状态因液夺降低导致跳闸闭锁;

5)反映液压降低的继电器损坏;

6)跳闸或合闸位置继电器线圈损坏;
72
.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

73
.简述微机继电保护装置现场检验内容。

答:应做以下内容:

1)测量绝缘;

2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继

电保护装置应能正常工作);

3)检验固化的程序是否正确;

4)检验数据采集系统的精度和平衡度;

5)检验开关量输入和输出回路;

6)检验定值单;

7)整组检验;

8)用一次电流及工作电压检验。

4)提高电流互感器变比。

74
在拆动二次线时,应采取哪些措施?

答:拆动二次线时,必须做好记录;恢复时,应在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头拴牌。拆动或敷设二次电缆时,还应在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉处拴牌。

75
.说出五种标示牌名称。

答:1)禁止合闸,有人工作

2
止合闸,线路有人工作

3
此工作

4
止步高压危险

5
从此上下

6
)攀登,有人工作

76.我国电力系统中中性点接地方式有几种?
答:我国电力系统中性点接地方式有三种:①中性点直接接地方式;②中性点经消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。
77
.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?
答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。

⑴欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以欠补偿的方式运行。
⑵过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以过补偿的方式运行。
⑶全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感性ωL等于线路容抗1/3ωCo,电网以全补偿的方式运行。
78
.微机继电保护装置对运行环境有什么要求?
答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止
灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5ffice:smarttags" />-30范围内,若超过此范围应装设空调。
79
.微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
答:新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行
1
次全部检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2-4天);每1-2年进行1次部分检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1-2天)。
80
.继电保护装置的检验一般可分为哪几种?
答:继电保护装置的检验分为三种:
⑴新安装装置的验收检验。
⑵运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验;
部分检验;
用装置进行断路器跳合闸试验。
⑶运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分为四种:
装置改造后的检验;
检修或更换一次设备后的检验;
运行中发现异常情况后的检验;
事故后检验。
81
.对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定?
答:试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确
度应为0.5级,测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值。如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测量电压小于1V,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的,应用低内阻仪表;测定绝缘电阻,一般情况下用1000V兆欧表进行。

82.检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V摇表。
83
.对中间继电器应进行哪些检验?
答:对中间继电器应进行下列检验:
⑴测定线圈的电阻。
⑵动作电压(电流)及返回电压(电流)试验,定期检验时,可用80%额定电压的整阻试验代替。
⑶有两线圈以上的继电器应检验各线圈间极性标示的正确性,并测定两线圈间的绝缘电阻(不包括外部接线)。

⑷保持电压(电流)值检验,其值应与具体回路接线要求符合。电流保持线圈在实际回路中的可能最大压降,应小于回路额定电压的5%。
⑸动作(返回)时间测定。只是保护回路设计上对其动作(返回)时间有要求的继电器及出口中间继电器和防止跳跃继电器才进行此项试验。
用于超高压电网的保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作时间应小于10ms.
防止跳跃继电器的动作电流应与断路器跳闸线圈的动作电流相适应。在相同的实际断路器
跳闸电流下,继电器的动作时间应小于跳闸回路器辅助触点的转换(跳闸时断开)时间。
定期检验时,出口中间及防止跳跃继电器的动作时间检验与装置的整组试验一起进行。
⑹检查、观察触点在实际负荷状态下的工作状况。
⑺干簧继电器(触点直接接于110220V直流电压回路)、密封型中间继电器应以1000V摇表测量触点(继电器未动作时的常开触点及动作后的常闭触点)间的绝缘电阻。
85
.为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
答:一般指示仪表的刻度盘上都标有准确等级,黑点表示只有从该点到满刻度的测量范围是符合该表的准确等级的。黑点的位置一般以该表最大刻度的20%来标注,遇有测量值在黑点以下时应更换仪表或互感器,使指针指示在最大刻度值的20%~100%之间。
86
.对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
⑴各直流继电器的检验。
⑵充电时间的检验。
⑶只进行一次重合的可靠性检验。
⑷停用生命闸回路的可靠性检验。
87
.用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么?
答:对新安装或设备回路经较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流和工作电压加以检验,目的是:
⑴对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),判定其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确。
⑵判定电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵差保护及横差保护等)接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确。
⑶判定利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)的相序是否正确,滤过器的调整是否合适。
⑷判定每组电流互感器的接线是否正确,回路连线是否牢靠。定期检验时,如果设备回路没有变动(未更换一次设备电缆、辅助变流器等),只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线确实恢复正常(如对差动保护测量其差电流,用电压表测量继电器电压端子上的电压等)即可。
88
.电流互感器二次绕组的接线有那几种方式?
答:根据继电保护和自动装置的不同要求,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:
⑴完全(三相)星形接线;
⑵不完全(两相)星形接线;
⑶三角形接线;
⑷三相并接以获得零序电流接线;

⑸两相差接线;
⑹一相用两只电流互感器串联的接线;
⑺一相用两只电流互感器并联的接线。
89
.电容式重合闸为什么只能重合一次?
答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果断路器是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合断路器作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需15~25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。