    电力系统的输电线路、发电机、变压器等元件发生故障时,系统中会通过短路电流,且故障点距离越靠近电源,短路电流就越大。针对这个特点,利用电流继电器可以很方便地构成过电流保护和速断保护,当电流超过保护装置的整定值时,保护动作,使断路器跳闸。 
    
过流保护可分为定时限过流保护和反时限过流保护,一般是按躲开最大负荷来整定的。为了使上、下级过流速断保护则是按被保护设备的短路电流来整定的,因此,一般它没有时限。两者常常配合使用,分别作为设备的主保护和相邻设备的后备保护。
 
    
电流速断保护不能保护线路的全长(否则将失去选择性),既存在速断保护的死区。一般情况下,速断保护的保护范围能达到线路全长的50%就认为有良好的保护效果了,在最小运行方式下,能保护线路全长的15%~20%,即可装设。

fficeffice" /> 

各保护范围
过流一段(速断):本线路的20%(小方式下)~50%(大方式下)
限时速断:本线路的全长+下一段的50
定时限过流:本线路的全长+下一段的全长+再下一段的一部分
距离一段:本线路的80%~90
距离二段:本线路的全长+下一段的一部分
距离三段:本线路的全长+下一段的全长+再下一段的一部分
零序一段:本线路的80%~90
零序二段:本线路的全长+下一段的一部分
零序三段:本线路的全长+下一段的全长+再下一段的一部分