光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5042|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

很弱弱的问题:消防烟感和温感 为什么只接了二根电线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-14 08:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
怎么它们都只接二根电线呢,那是如何实现报警和供电的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2012-7-11 22:47:41 | 只看该作者
华为代理商
我们公司用的也是两根线的烟感,是美国进口的。它是电源和信号共用的。它的上边都有拨码的。消防主机能识别出来的。
11#
发表于 2012-6-23 10:55:14 | 只看该作者
华为代理商
通常使用4根线的总线制,这样可以兼顾效能及成本。2线制的虽然减少了2根成本很低的电线,却使工程成本造价大大增加。就烟感探头来说,2线制通常要比4线制的贵2-3倍,这对于投标单位是很不利于揽到工程的,目前使用的较少。
10#
发表于 2012-6-22 14:50:34 | 只看该作者
华为代理商
你用的什么牌子的主机和烟感?
9#
发表于 2012-6-22 14:50:03 | 只看该作者
华为代理商
没用过这种,以前用的也是总线制的主机,但是烟感,对射什么的都是信号线,电源线分开的
8#
发表于 2012-6-21 15:22:33 | 只看该作者
就像吃饭一样啊,两根筷子最科学。调羹和一根棍子,确实不好用。你说是吧?
7#
发表于 2012-6-19 15:44:36 | 只看该作者
信号线和电源线共用一组线。
6#
发表于 2012-6-19 13:24:28 | 只看该作者
现在都是 采用---总线制(2根线)来传输,信号是被调制在---这两线上了。所以。这两根线即对探头进行供电,又可以利用这两根线完成探头与主机的通讯。
5#
发表于 2012-5-16 08:22:43 | 只看该作者
现在都是 采用---总线制(2根线)来传输,信号是被调制在---这两线上了。所以。这两根线即对探头进行供电,又可以利用这两根线完成探头与主机的通讯。
4#
发表于 2012-5-15 21:32:28 | 只看该作者
从最简单学起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册