弱电论坛
标题:
海湾9000
[打印本页]
作者:
liangshangbin
时间:
2012-5-4 21:55
标题:
海湾9000
海湾9000怎么初始化程序呢?初始化之后是不是要重新下载里面的程序呢?请教高手,
作者:
草原123
时间:
2012-5-4 22:27
初始化程序?什么意思?你想要做什么?
作者:
liangshangbin
时间:
2012-5-4 22:32
现在有回路报不出火警,打电话咨询说是要初始化就能解决问题
作者:
草原123
时间:
2012-5-4 22:34
liangshangbin 发表于 2012-5-4 22:32
现在有回路报不出火警,打电话咨询说是要初始化就能解决问题
是什么时候的机器?新的还是老的?
作者:
事多多
时间:
2012-5-4 22:50
更新回路板程序就可以解决问题了。。。
作者:
liangshangbin
时间:
2012-5-5 13:52
怎么更新呢?请教楼上的
作者:
事多多
时间:
2012-5-5 17:16
在系统恢复那里,更新所有回路板定义!
作者:
废纸篓3
时间:
2012-5-5 18:21
首先在主机后面挂上一个探测器加烟看会不会报警。如各回路都不会报,那从新进行登记,这样做会导致很多问题,一般不要这样做。要谨慎操作。也有可能是主板问题。最好找售后服务。
作者:
事多多
时间:
2012-5-5 19:25
初始化需要厂家的调试人员才能,需要进入系统模式,有专门的密码跟命令。
一般用户进去不了,如果确实需要这样做。。。我建议你找厂家的技术人员吧!
初始化以后,需要用电脑重新下载相关的定义跟数据(需要专门的数据线跟软件配套)
作者:
草原123
时间:
2012-5-6 00:01
可以联系我帮你解决。
作者:
mtcmtc
时间:
2012-5-8 13:27
作者:
陈延龙
时间:
2012-6-9 07:39
别拿大炮打蚊子
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)