消防控制室必须要显示消防水池及水箱水位吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
7#
发表于 2012-5-8 13:07:40 | 只看该作者
华为代理商

    《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第11.0.5条规定:“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀的操作。”有些设计人员没有注意到,仅把消防水池和水箱水位的信号送至消防泵和喷淋泵控制箱,而没有把消防水池和水箱水位的信号送到消防控制室的盘(台)中。系统灭火失败的教训,很多是由于维护不当和误操作及情况不明等原因造成的,因此加强对系统状态的监视与控制是有效消除事故隐患的最好措施。


6#
发表于 2012-5-3 19:54:32 | 只看该作者
华为代理商
自动喷水灭火系统设计规范:
11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

加个输入模块或输入输出的啊
5#
发表于 2012-5-2 20:37:50 | 只看该作者
华为代理商
规范虽然没有,但这个可以有的。
4#
发表于 2012-5-1 10:44:56 | 只看该作者
华为代理商
是的,消防队检查时会要求的
3#
发表于 2012-4-30 20:56:30 | 只看该作者
这个我也没有看到过
2#
发表于 2012-4-29 10:26:26 | 只看该作者
    这个在规范上没有明确指出(我没找到),但甲方要求做就做,做了总是有好处的,其实也简单,用一个压力变送器和数码显示器就构成了。