280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-11 11:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
280度排烟防火阀平时是开启的发生火灾280度后自动熔断关闭排烟防火阀并停止风机。   通过消防主机编程联动能不能实现停止风机。如果可以应该怎么写啊   海湾的主机
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
13#
发表于 2012-4-28 18:49:29 | 只看该作者
华为代理商
同意“laogst“,我们每次都是这么做的
12#
发表于 2012-4-26 15:21:56 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
废纸篓3 发表于 2012-4-16 23:16
防火阀280度时停止风机运行,这在建规和高规中有明文规定的。主机编程停风机这是不允许的,如果风机是 ...

请教一下:按你说的这个做法,加的24V继电器的电源哪里来?防火阀的无源常开点能让继电器动作?
11#
发表于 2012-4-16 23:35:03 | 只看该作者
华为代理商
其实道理大家都知道的,我看提问的兄弟是不是项目现场防火阀与排烟机之间没有布线布管,想通过这种方法来实现联锁?
10#
发表于 2012-4-16 23:16:45 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 废纸篓3 于 2012-5-3 21:01 编辑

     防火阀280度时停止风机运行,这在建规和高规中有明文规定的。主机编程停风机这是不允许的,如果风机是手动打开你咋办,实际这个问题很简单。在阀开启的状态下,两个无源常开反馈点当24V开关用,连接继电器,在继电器的常闭点控制风机线圈的一个极,另一组常开点连接监视模块,当280度阀熔断关闭时继电器动作,是常闭点断开停止风机,常开点闭合反馈监视模块。
9#
 楼主| 发表于 2012-4-13 08:32:00 | 只看该作者
什么意思啊 看不懂  如果是利达的应该怎么写啊
8#
发表于 2012-4-12 21:46:45 | 只看该作者
二次码22=X二次码19,就这么简单
7#
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:15:34 | 只看该作者
赞同6楼的   就是不知道怎么设的
6#
发表于 2012-4-12 08:22:57 | 只看该作者
人家肯定知道这样做不好,就是想问海湾主机怎么设的 。可惜我不会
5#
发表于 2012-4-11 14:22:50 | 只看该作者
楼上说的正确!