什么情况下选用四极断路器
    一、是有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
    二、是住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
    三、是剩余电流动作保护器,必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极的漏电断路器。
四极塑壳式断路器有六种型式
    ①断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路。
    ②断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
    ③断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路。
    ④断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
    ⑤断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路。
    ⑥断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
 ①和②型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器连接组标号为Yyno),其中②型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开)。
 ③和④型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成分很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况。
     ④型适合TN-C系统。
 ⑤和⑥型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,⑥型适合于TN-C系统。