华为代理商
编制依据:《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)
《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

一、风管制作与安装阶段施工顺序及部署安排
(一)施工准备
1、技术准备
    1·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图;
    1·2明确工程内容,分析工程特点;
1·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底;
1·4根据工程实际情况,灵活确定安装部位;
    1·5根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。
2、机械、工具准备
     2·1台钻、手电钻、冲击钻、折边机、辘骨机等;
     2·2专用铁剪、拉尺、架梯、水平尺等。
3、劳动力准备
   3·1本分项工程由专业的风管施工班组进行施工,提高操作熟练程度和效率,确保工程的施工质量和进度;
   3·2各施工人员已接受建筑施工安全生产教育,经考核合格后上岗作业,未经建筑施工安全生产教育或考核不合格者,严禁上岗作业。
   3·3每日有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实。
   3·4严格按河北省的劳动用工政策法规进行施工用工管理。
(二)施工部署
1、工程目标
3·1质量目标:分项工程一次交验合格率100%,质量综合
评定等级为优良;
3·2工期目标:在甲方要求的工期内,优质高效地完成施工任务。
3·3 安全目标:确保无重大伤亡事故,杜绝工亡事故的发生;
3·4文明施工目标:认真贯彻执行河北省及总包单位关于现场方明施工管理的各项规定。

二、风管的制作与安装

(一)工艺流程:
    板材清洗        风管下料     风管制作   
连接件制作             吊架制作      风管拼接   
漏风、      光测试       保温



(二)工艺具体操作要求:

       1、材料检查:安装单位、供货单位、建设单位、监理单位共同进行,并做好检查记录。
2、按照施工图、材清单技术资料,核对材料本身及附件、配件的规格型号应符合设计图纸要求和现行国家产品标准的规定。
3、加固件与吊装件应为镀锌等防腐处理。风管的清洗不得使用对人体与材质有危害的清洁剂。
       4、风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、翘角。

(三)、吊架的安装

1、   根据现场土建弹好的标高线与设计要求进行弹线定位,确定风管的走向位置及安装位置。
2、   用冲击钻在固定点钻孔,孔深为刚好将内膨胀螺栓的膨胀管埋入孔内,清理干净孔洞内的碎屑,然后用锤将内膨胀管敲入孔内,保证膨胀管与楼板平整。
3、   吊架的横托部分长度为所吊风管的宽度+100mm。在角钢的一个平面的两端钻孔,角钢架制作完后刷二层防锈漆,晾干。
4、   把镀锌螺母从吊杆的底部往上旋至约50mm,后把角钢两端的两个孔对准两条吊杆穿上,再用镀锌螺母从吊杆底部往上旋,最后两个螺母把角钢固定在吊杆上。
5、   成列吊架角钢固定后,先找平两端的角钢,再绷上细线,利用角钢上下的两个螺母调整高度,逐条找平,最后把两个螺母拧紧固定角钢。
6、   在风管的转角、分支和端点都要安装吊架。
7、   吊架的安装距离符合规范要求:水平安装时,直径或长边尺寸≤400mm,间距≤4m;直径或长边尺寸>400mm,间距≤3m;风管垂直安装时,间距≤4m,单根直管至少有2个固定点。
8、   支、吊架不设置在风口、阀门等处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

(四)、风管的制作与吊装

1、   本工程的风管属于金属矩形风管。选用镀锌板材为无油板材,施工前要首先清洁板材,将镀锌钢板上的灰尘擦洗干净。擦洗灰尘采用对镀锌层无腐蚀的清洁剂,洗去灰尘后用清水擦布等擦去清洗剂的残留物后用白绸布擦拭,所有清洁完的镀锌板都必须立向放置。
2、   根据图纸设计的风管规格展开下料,在板材的平面上划线、图形,根据图形、规格用拉尺量出规格后用划针标出记号,为了划线正确,用钢板尺进行计量检定,再用划针划出细线,检验尺寸的准确度后用专用剪刀裁下余料。
3、   将下好的料的一边用辘骨机辘出一§型咬口,另一边用折边机折出边0.7mm的直角,对准其它划好的折线折好直角后,使板材的造形基本为矩形。
4、   将折好的材料,放垫有木板的地面,将直角边插入§型咬口用铁锤拍平两端,再用铁锤顺着一端向另一端将咬口接合处敲平。
5、   按做好的矩形风管两端口的规格尺寸相同的法兰用铆钉进行连接。
6、   用中性耐候胶对咬口、铆钉孔、法兰四角、进行密封,涂胶均匀整齐,防止漏风。
7、   场地进行清洁,对风管进行二次彻底清洁,干净后在法兰的四周贴双面密封条,平放在地面,将每段风管的端口对接,用镀锌螺杆穿入法兰角孔,用螺母旋入用板手拧紧。所有的螺母均朝一个方向。两端的端口用塑料膜进行封闭。
8、   根据规范要求距离在法兰条上拧上镀锌法兰钩。法兰钩的螺栓朝向与法兰角的螺母一致,法兰钩平行间距为20cm一个。
9、   在每段风管的法兰角的四个边角打上中性耐候胶,用200W的灯泡在内部照射进行预检,如有漏光即时进行修补。
10、   把连接好的风管分段放上吊架横托上后再进行连接,并检查其水平度。

三、质量保证措施

1、   下道工序开始前要严格对上道工序进行检查,上道工序合格后方可进行下道工序施工。
2、   风管管口平面度的允许偏差为2mm,两条对角线长度之差不应大于3 mm。
3、   制作完成的风管,都进行第二次清洗后及时封口。
4、   风管边长≤900mm时,底部板不应有拼接缝;>900 mm时不应有横向拼接缝。
5、   风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用镀锌或铝质,不采用抽芯铆钉。
6、   风管单边面积>1.2 m2时均采取加固措施。