我想问个事 就是我遇到一台海湾9000琴台式主机的报警和故障的那个8欧的小喇叭声音非常小的情况
就是接在主板上面那个小喇叭
喇叭我换了好几个了 都是声音特别小
请问这个会是主板的问题吗

出问题之前是消控室的保安嫌声音太吵 直接把连接广播那一段的线拉断了 回头接上声音就非常小 很小很小那种
但是还是有声音

我是应该找厂家呢 还是主机可以怎样设置
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
7#
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:34:43 | 只看该作者
华为代理商
经查 确实是板子坏了 板子里面有个三极管坏掉了 我们从圣光上拆了个下来焊上去就解决问题了
6#
 楼主| 发表于 2012-3-16 08:38:37 | 只看该作者
华为代理商
4楼说的加大 怎么个加大法

5#
发表于 2012-3-15 21:20:35 | 只看该作者
华为代理商
你换了几个都不行啊 板子坏的可能大
4#
发表于 2012-3-15 21:15:15 | 只看该作者
华为代理商
加个放大就可以加大音量
3#
发表于 2012-3-14 21:05:03 | 只看该作者
主机设置不了喇叭的声音大小,你用好的喇叭试用一下 ,不行就是板子的毛病。一般声音变小板子引起的可能性比较大
2#
发表于 2012-3-14 09:27:26 | 只看该作者
测量一下接喇叭和不接喇叭时候的电压。如果接上就电压变小,就是喇叭不行或板子坏了。
最好测一下其他机器的喇叭电压来确定。