弱电论坛
标题:
关于步行街增加一台空调末端设备的BA控制
[打印本页]
作者:
llj117
时间:
2012-3-8 23:04
标题:
关于步行街增加一台空调末端设备的BA控制
请问广场步行街增加一台空调末端设备的BA控制是如何算钱,有人说一个点1000元,一台空调末端设备就是5个点,那这5个点指什么。另做为物管用BA控制与时控器控制方式,各有什么优缺点呢?请高手急答,不胜感激!
作者:
○nLy寳
时间:
2012-3-14 18:03
风机运行状态
风机故障状态
风机手/自动转换状态
风机开/关控制
高低速控制
作者:
李修理
时间:
2012-3-15 21:18
谢2楼的回答,学习了
作者:
ontaz
时间:
2014-10-18 16:03
www.bgjnkj.com
(节能产品)广州百冠节能科技
www.gzkeying.com
(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化
www.ontazhk.com
(变频器冷却)广州晟盈自控
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)