空调消毒注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-31 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商

目前家用空调的空气循环完全是在室内进行,与外界空气没有交换;一般中央空调运转时,由于管理上的原因,很难达到每人每小时30立方米新风量的卫生标准。故而长期使用空调后,房间内细菌总数、二氧化碳的浓度都明显增高,而对人体有益的负离子浓度则往往较低,这对人体健康显然不利。 fficeffice" />

  随着天气变热,将会有越来越多的空调系统投入运行。为了防止SARS和其他呼吸道传染病的传播,对空调消毒、清洗是必要的。由于空调的种类多,结构复杂,材质多有不同,因而消毒的方法、使用的消毒剂是不同的。

    空调清洗、消毒时必须注意:

    1、公共场合的空调在投入运行之前,必须对空调系统进行一次消毒、清洗,除去微生物,保证空调的制冷效果;

    2、应在专业人员的指导下,根据空调的特点制定消毒、清洗方案,既达到清洁、消毒的目的,又不损坏空调;

    3、运行前,开门窗,全新风、空运转30- 60分钟;新风量达不到30平方米/小时/每人标准时,应开外窗,补充新风;

    4、候车(机、船)厅、酒店、超市、商场等人群聚集、又使用中央空调的场所,可采用弥漫式紫外线消毒方法,即在紫外线灯管下放置反射屏,使紫外光朝向天花板,既可对空气消毒,又不伤害人体。或者安装屏蔽式循环风紫外线消毒器。全空调系统应加大新风量,必要时,全新风运行。当新风量不足时,应适当开窗,进行换气。

    5、家用空调也应定时开窗,使空调房间有良好的自然风对流;可在使用3小时后,停机开窗进风,这对稀释空气中细菌总数和二氧化碳浓度、提高负离子浓度是有好处的;

    6、消毒剂要有卫生许可证,预防性消毒最好选用腐蚀性较小的、使用方便的消毒剂;

    7、对金属部位的消毒要加防腐蚀剂连续擦拭三次,从左到右,从上到下,不要来回擦;

    8、作用30分钟后,一定要用清水冲洗再擦拭,以防空调部件被腐蚀;在开门窗换新风时,不要打开纱门纱窗,以免蚊、蝇等有害生物乘机而入。

 

2.空调:离绿色差很远

    
近几年,随着空调越来越多地进入家庭,空调病的说法也不胫而走。家用空调生产商了解顾客心理后,及时推出了所谓“健康空调”。其具体措施有:多重过滤技术,除去空气中的大小颗粒物和异味;以“光触媒”技术来吸附因室内装修所产生的有害气体;加一个负离子发生器以增加室内负离子浓度。那么,这些措施是否就足以保证人的健康?其实空调病并不是空气过滤得不好或是室内有异味而产生的,而是因为室内空气不新鲜所致。而目前的家用柜机和分体挂机都是完全的内循环空气调节模式,没有吸入新风的功能,怎能不得空调病?而对负离子发生器来说,真有用的是负氧离子,没有新风供应的空调室本来氧气就不足,所以空调中增加负离子发生器的实际效果并不大。室内长期释放负离子还容易造成静电污染,若不注意也有可能造成电器损坏。这样的“健康空调”离绿色标准怕还差得很远。

    
目前绿色家电的类型主要集中在资源节约型、低噪音型、减少废物型、低毒安全性产品上。部分实力强大的厂家已经率先启航了,像美的、海尔、TCL等,推出深受消费者喜爱的变频、抗菌、静音等一系列的概念产品。但是由于利益驱动,近年来,市场上出现了绿色家电泛滥的局面。消费者在购买家电时要擦亮眼睛,学会理智消费。

    
中国环境标志产品认证委员会是代表国家对环境标志产品实施认证的唯一合法机构。但是,迄今为止,像无菌冰箱、绿色空调、健康洗衣机等家电类热门产品还没有一个固定的检测标准,很难作比较和鉴别。商家往往在宣传时夸大了产品的功能,给消费者造成误导。规范生产“绿色家电”还有一段过程。

 

 

3.建筑空调通风系统预防“非典”、确保安全使用的应急管理措施

随着入夏天气变热,将会有越来越多的空调通风系统投入运行。在疫情期内,为了防止“非典”病毒传播,控制交叉感染,确保空调通风系统用户的身体健康与生命安全,特提出如下应急管理措施。

  一、制订空调通风系统预防与控制“非典”病毒传播的预案

  在空调通风系统启动之前,或对已经投入使用的空调通风系统,必须摸清系统自身的特点,明确每一系统所服务的楼层和房间的详细情况,制订出相应的预案,明确突发情况的应对措施,并落实专人负责。

  二、加强室内外空气流通,最大限度引入室外新鲜空气

  1.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情期内,原则上应采用全新风运行,以防止交叉感染。

  2.采用专用新、排风系统换气通风的空气——水空调系统,应按最大新风量运行,且新风量不得低于卫生标准(每人每小时30m3),达不到标准者应通过合理开启门窗,加强通风换气,以获取足额新风量。

  3.对于只采用独立式空调器(机)供冷供热的房间,应合理开启部分外窗,使空调房间有良好的自然通风;当空调关停时,应及时打开门窗,加强室内外空气流通。

  4.在疫情期内,全空气空调系统与水——空气空调系统宜在每天空调启用前或关停后让新风和排风机多运行 1小时,以改善空调房间室内外空气流通。

  三、确保空调机房内和空调新风口周围环境的清洁,正确引入新风

  1.空调系统新风采气口周围环境必须保持洁净,以保证所吸入的空气为新鲜的室外空气,严格禁止新风采气口与排风系统的排风口短路。

  2.空调通风的机房必须保持干燥清洁,严禁堆放无关物品。

  3.空调机房内空调箱的新风进气口必须用风管与新风竖井或进风百叶窗相连接,禁止间接从机房内、楼道内和天棚吊顶内吸取新风。

  四、做好空调系统各部件的清洗消毒工作

  1.空调系统运行前必须对过滤器与过滤网进行清洗或更换。运行中,有突发病案的建筑,空调系统的所有过滤器,必须先消毒,后更换。空调系统的所有过滤器,在疫情期内,宜每周清洗或更换一次。

  2.空调系统运行前必须对空调箱内的表冷器、加热器、湿膜加湿器消毒冲洗一遍;运行中带回风的空调箱宜每周消毒冲洗一到两次;新风空调机组宜每周消毒冲洗一次。消毒时,必须将空调箱的进、出口风门关闭。

  3.空调系统运行前空调箱内的凝结水水盘、喷淋室与加湿段的水槽,必须用消毒液擦洗,再用水冲洗。在以后的运行过程中,宜每天用水冲洗一次。空调箱内其它功能段,必须保持干燥清洁,不能有积水。

  4.空调机组的凝结水水盘,及明、暗装风机盘管的凝结水盘,必须保持凝结水排水通畅,消除存水凹槽。有条件的地方可以每周作一次喷雾消毒。

  5.对为“非典”病人、疑似病人、医学观察对象或密切接触者服务的空调机组、风机盘管以及独立式空调器(机)的凝结水必须单独收集,经消毒处理后方可排放。

  6.空调房间内的送、回风口应经常擦扫、保持清洁。

  五、加强冷却塔与冷却水水系统的清洗消毒,改善冷却水水质

  1.使用喷淋式冷却水塔的建筑物在疫情期内,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,降低含菌量。

  2.当地卫生监督部门宜对喷淋式冷却水塔水中的含菌量进行不定期的抽检。

  六、空调通风系统的一定位置或房间内宜安装空气消毒除菌装置

  1.对于无法按全新风运行的全空气空调系统,建议在空调回风总管内或其它部位安装紫外线灯,其照射强度时间为60007000μW·S/cm2(相当于在ffice:smarttags" />1m2断面78m长风管内安装30C波段无臭氧30W紫外线灯管)。也可采用其它可靠的消毒或过滤装置,如高效过滤器或静电除菌装置等。

  2.一些采用空气——水空调系统的场所,有条件时可在出风口按房间面积每10m2安装一支C波段无臭氧30W的紫外线灯管,要注意防止紫外线照射到人体。也可采用其它可靠的消毒装置如高效过滤器或静电除菌装置等。

  3.对于只采用独立空调器(机)的房间要保证更安全时,可在房间内放置循环风消毒装置。

  七、空调系统的关键部位应定期消毒

  1.空调箱的封闭消毒:可采用过氧乙酸薰蒸(用量为1g/m3)或用0.5%过氧乙酸溶液喷洒后封闭60分钟,然后再用高压水冲洗掉尘埃与残余消毒剂。

  2.风机盘管与房间空调器凝结水盘的消毒:可采用5001000mg/L含氯消毒剂或0.2%过氧乙酸溶液喷雾消毒,也可在凝结水盘表面宜喷涂纳米级的SiO2Ag2O3等抗菌材料。

  3.可拆卸部件的消毒:可用250500mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡1530分钟后用清水洗净。

  4.不拆卸部件的消毒:用1000mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒,连续3遍,30分钟后用清水擦洗。

  5.消毒时间应安排在无人居住的晚间,消毒后应及时冲洗与通风,消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

  6.从事空调系统消毒的空调运行管理人员,必须经过毒理与消毒方法的培训,购买合格消毒产品和采用正确消毒配方。

  八、在当地疫情期内,下列空调系统宜停止使用,疫情严重时应停止使用

  1.既不能全新风运行,又没有对回风或送风采取消毒措施的全空气空调系统;

  2.既不设新风,又不能开窗通风换气的水——空气空调系统(即风机盘管空调系统);

  3.既不能开启外窗,又不设新、排风系统的房间内的空调器(机)。

  九、对医院隔离区空调装置与空调通风系统的特殊附加要求

  1.在“非典”疫情期内将老医院应急改造与改用成治疗“非典”病人的,以及新建的隔离医院、隔离病房,其空调系统的划分必须按病区划分,严禁不同病区合用一个空调系统。

  2.在医院内禁止采用有循环回风的全空气系统,在当地疫情期内现有的有循环回风的全空气系统必须停止运行。

  3.在医院空调系统中禁止采用任何形式的绝热加湿装置。

  4.医院隔离病房内空调通风系统必须按排风量大于送风量进行设计、调试与运行,以确保各病房内空调通风在负压状态下运行。

  5.在有条件时,医院内的空调通风系统与空调房间应设计和配备压力的测试、调节与控制手段,以确保清洁区、半污染区和污染区的空气压力级差,从而保证病区内空气能有序流动。

  6.在医院空调通风系统内必须设计与配备完善、合格的各级空气过滤装置与消毒装置。

  7.隔离病房的排风必须经过高效过滤器排放到室外或集中高空排放。其所有用过的各种空气过滤器应集中消毒后再焚烧处理。

  8.隔离病房的空调凝结水必须分区集中收集,经消毒处理后才可排入下水道。

  十、附加说明

  1.本应急管理措施由中国建筑科学研究院、中国疾病预防控制中心起草并负责解释。

  2.对于重要建筑物的空调通风系统,应由专业机构进行检查和指导。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-30 16:38:20 | 只看该作者
华为代理商
搞不好害人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 06:44 , Processed in 0.066205 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表