光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4667|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

火灾自动报警系统调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-11-30 10:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

火灾自动报警系统调试fficeffice" />

 

为了保证新安装的火灾自动报警系统能安全可靠地役入运行,使其性能达到设计技术要求,在系统安装施工过程中和投入运行前要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系统的开通调试。

一、单机调试

所谓单机调试就是将运到安装工地的探测器、报警控制器等在安装就位之前进行一些基本性能试验,试验工作需在干燥、无粉末、无振动、无烟雾的常温室内进行,试验人员应全面熟悉火警设备的各项性能后,才能进行试验。

1、测试仪器:FJ-2706/001型火灾探测器检查装置,主要用于FJ-2701(包括FJ-2705JTW-CDZ-2700/015JTW-DZ-2700/06)和F732(包括JTY-GD-2700/01JTWDZ-262/062JTW-CDZ-262/061)等多种型号火灾探测器的检查和维修测试,还可以输出检测、报警等信号,供调试报警控制器用。

2、探测器测试

1F732型感烟探测器的测试:将探测器装在FJ-2706/001型火灾探测器检查装置盖板上的F732底座上,开关②拨至“F732”位置,打开电源,此时可向探测器加烟,加烟的方法是用口吸一中香烟,在距探测器200mm处喷向探测器,立即出现火警灯(红色)闪亮,同时发出变调火警音响,说明探测器工作正常。

2FJ-2701系列探测器的检查:将上述探测器检查装置的开关②拨至“2701”位置,将FJ-2701型探测器装在盖板上的2701底座上,打开电源开关,揿一下自检开关⑤,故障灯闪一下,并伴有故障音(不变音),紧接着火警灯闪亮,并伴有火警报警声(变调),再揿一下自检开关⑤使其弹起,再揿一下“消音”③和复位④,检查装置恢复正常,然后给探测器加烟,加烟方法与检查F732型探测器相同,加烟后火警灯立即闪亮,并发出火警音响,说明探测器工作正常,可以安装使用。

上述探测器的工作状态测试是采用FJ-2706/001型火灾探测器检查装置。如果施工现场没有此种检查设备,可利用报警控制器代替,给报警控制器(区域或集中均可)接出一个报警回路,接上探测器底座,注间不要忘记连接终端电阻,然后利用报警控制器的报警、自检等功能,对探测器进行单体试验,当试验感温探测器时,热源采用F50W电吹风,在距离探测器500mm处,向探测器吹热风,使探测器发出报警信号。

目前,国内、外对探测器的定量试验只是在出厂前进行,在火警安装施工现场一般只作定性试验。对有关探测器的反映灵敏度等,还没有一种有效的试验方法。

3、报警控制器的试验:对报警控制器的试验仍可采用FJ-2706/001型火灾探测器检查装,该装置可以通过操作开关,在背面端子上输出模拟报警信号和检查信号,将这些信号输入报警控制器乾地下列测试:

1)火灾报警声光系统是否工作,若能正常工作,时种是否记录报警时间,地址信号灯或地址是否显示。

2)报警后,有关联动继电器是否动作,程式面报出报警信号是否正常。

3)当检查信号输入后,自检信号、地址指示灯是否闪亮。

4)测量电源电压(直流24V12V);拨动自检开关,测量自检回路的输出电压,报警线上的电压信号与报警控制器的有关技术数据核对。

5)将区域报警控制器的有关信号输至集中报警控制器,测量集中报警控制器的各种功能是否符合设计要求。

6)对警报器、警铃、手动报警按钮等回路进行信号测试。

二、系统开通调试

1、调试要求:系统通电后,应按现行的国家标准GB4717《火灾报警控制器通风技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

(1)              火灾报警自检功能;

(2)              消音、复位功能;

(3)              故障报警功能;

(4)              火灾优先功能;

(5)              报警记忆功能;

(6)              电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

(7)              备用电源的欠压和过压报警功能;

2、调度工具与仪器

BHTS-1型便携式火灾探测器试验器是进行火灾自动报警系统开通调试的工具,它能将三种模拟火灾因素——烟、温度和可燃气体——送至相应的火灾探测器,进行系统火灾报警功能的试验。其中JTY-SY-A型和B型是两种点型感烟探测器试验器;JTW-SY-A型是点型感温探测器试验器;JB-YW-1型是火灾探测器单点试验器(可以进行可燃气体探测器试验)。

1)使用方法

对于安装好的感温探测器试验JTW-SY-A型点型感温探测器试验器(温杆);对于已安装好的感烟探测器试验,应使用JTY-SY-A型点型感烟探测器试验器(烟杆);如果是防爆场所调试应采用JTY-SY-B型点型感烟探测器试验器(烟瓶)。若采用上述试验装置对探测器进行试验,探测器无输出报警信号时,应将探测器从安装底座上取下,再采用JB-YW-1型火灾探测器单点报警试验器进一步判断探测器故障。

①烟杆:

a.将棒线香点燃置于烟杆下部的紧固座下(也可用香烟代替棒线香);

b.把拉伸杆安装到烟杆主体上,根据探测器安装高度调节拉伸杆长度,安上烟咀;

c.将烟咀对准待检探测器进烟口,接通电源将烟排至探测器周围,30S以内探测器确认灯亮。表示探测器工作正常,否则不正常;

d.在每次检查前,应将烟在烟道中储存一会儿,以保证开启风机时有足够的烟量排出;

e.当检验结束时,一定要将烟源取出熄灭,擦拭干净,取出电源(防止电池霉烂)。

②温杆

a.将送温头接在连节杆上部,并视高度调节杆的长度(BHTS-2型直接插入烟杆上部口上);

b.交电源插头接入220V交流电源插座上;

c.将送温头对准待检探测器,打开电源开关;

d.温源升温,10S内探测器确认灯高,表示探测器工作正常,否则探测器有故障。

③烟瓶

a.将气源接在连节杆上,并视探测器安装高度决定连节杆的节数;

b.当探测器安装高度比较高,连节杆接得比较长时,举上屋顶时双手应靠近气源缓缓竖起;

c.将气瓶口上部波纹管对准包住感烟探测器,并向上销用力(持续时间1~2S),氟里昂气体喷出,15S内探测器确认灯亮,表示探测器工作正常,否则不正常;

d.氟里昂气用完后,旋下气源下端螺塞,更换气瓶,装上气瓶后旋上螺塞至适当位置;

e.气瓶可以配丁烷和氟里昂气体。

④单点式探测器试验器

    a.将检测线插头插入面板“探头接线”插口;

b.选好被检探测器的工作电压(F7322701型探测器工作电压选择+244V);

c.按探测器的供电极性连接好检测线。

检测线的红线为“+”,绿线是信号线,黄线是四线制探测器的探测器的判别线,黑线是“-”。

如果是二线制探测器,将检测线连接到探测器“+”接点,绿线(信号线)连接探测器的“-”接点,其余两线悬空(不用)。如果是三线制探测器,在两线制探测器连接方法的基础上,将黑线连接探测器“-”接点,绿线(信号线)连接探测器的信号输出极。

如果是四线制探测器,在三线制探测器的基础上,将黄线连接四线制探测器的信号判别输出极。

d.将电源插头插入外网电源,开关闭合后电源指示灯亮(如果检测线尚未与探测器相接或与探测器之间出断路,黄灯将亮,这就是故障),这时给探测器送烟或湿火灾模拟信号,探测器确认灯亮,试验器发出声、光报警信号(火警声与故障有明显区别),表明探测器工作正常;否则,探测器不正常。

3、开通调试

采用上述火灾报警系统专用工具和仪器,再配备万用表、对讲机等一些电工仪表即可进行开通调度。系统的调试,应分别对探测器、区极、集极、消防联动控制装置和自动灭火设备按说明书单机逐台通电检查,正常后方能接入系统进行调试。

 

 

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2005-12-1 09:41:00 | 只看该作者
华为代理商
这么麻烦呀!搂住真小气
3#
发表于 2005-12-14 12:30:24 | 只看该作者
华为代理商
见贴就顶
4#
发表于 2005-12-14 15:56:37 | 只看该作者
华为代理商
路过!顶!!!
5#
发表于 2005-12-17 21:08:10 | 只看该作者
华为代理商
dddddddddddddddddddddd
6#
发表于 2006-1-3 20:49:30 | 只看该作者
ok
7#
发表于 2006-1-9 16:05:56 | 只看该作者
o  哦
8#
发表于 2006-5-19 09:00:29 | 只看该作者

Re:火灾自动报警系统调试

稍显麻烦

9#
发表于 2008-4-7 23:25:04 | 只看该作者
见贴就顶
10#
发表于 2008-4-8 22:58:37 | 只看该作者
现在看什么帖都是学习呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 11:33 , Processed in 0.131352 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表