有关污水泵跳闸的一个问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-25 12:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
  单位一台污水泵,把泵放到水下面抽水时正常没问题.在水泵露出水面即将抽不上水来时空开跳闸.以前没有这种情况出现.污水泵在抽不上水时一样可以继续干抽.请教各位老师这是怎么回事.如果是有漏电的地方也不应该在干抽时跳闸呀.(水泵没有出现被卡现象)估计还是电路的问题.特此请教.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
4#
发表于 2007-5-29 09:57:38 | 只看该作者
华为代理商
  应该是脏堵,推荐一个方法给你:也就是在各个污水盆的地方,增加很密的网子,不让布条等流到泵里。
3#
发表于 2007-5-26 08:30:37 | 只看该作者
华为代理商
1、“以前没有这种情况出现”,是因为管道还保持干净,没有脏堵;
2、现在水泵露出水面即将抽不上水来时空开跳闸,即“干抽”时,由于管路脏堵,叶轮摩檫阻力大,电机电流大,空开跳闸!
3、你可用钳形电流表测一下电流,比较正常和干抽时的电流大小不就明白了吗?
2#
发表于 2007-5-25 17:01:48 | 只看该作者
华为代理商
一般污水泵大多数是通过水给电机降温的,如果水位过低则造成电机温度过高,水泵本身自带的热敏开关动作,造成开关跳闸,冷却后恢复正常,水泵恢复正常.污水泵在使用过程中,液面不应低于泵体的三分之二.