开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-27 13:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、现象
  (1)、线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。
  (2)、线盒留有沙浆杂物。
  (3)、开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。
  (4)、开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。
2、原因分析
  (1)、预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。
  (2)、施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。
  (3)、存在不合理的节省材料思想。
3、预防措施
  (1)、与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。
  (2)、加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,先清理干净盒内的砂浆。
  (3)、剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧、拧紧。
  (4)、开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料贪头。