弱电论坛

标题: 报警主机调试 [打印本页]

作者: hljaebell    时间: 2011-12-13 14:28
标题: 报警主机调试
霍尼韦尔的236主机,在没布防的情况下过段时间就报警。这是什么原因,请高手指点。
作者: 圣光妙照    时间: 2011-12-13 14:45
应该有提示吧?
作者: 弱电之家    时间: 2011-12-13 14:55
建议首先将防区中全部线路都断开,直接把“EOL线尾电阻”接在防区上,然后布防,看是否主机会误报 ---- 如果报警,则说明主机主板有问题; 如果不报,则说明主机无问题,应该是外部探测器给了报警信号才报警的。

外部报警信号触发的原因: 1、防区设置成了24小时防区,且防区内有触发报警(24小时防区不受布防控制);  2、对射未调准; 3、防区线路有干扰或防区内有触发信号。
作者: hljaebell    时间: 2011-12-13 15:30
谢谢,受教。
作者: tianle95    时间: 2011-12-13 22:29
说的好,学习了
作者: bin199999    时间: 2011-12-13 23:15
机子有问题
作者: 相逢海边    时间: 2011-12-13 23:31
问您个问题,一个别墅需要布防的窗户20多个,四周用红外对射,您说博世的7400好还是福克斯的好呢,很是纠结,望指导。
作者: chenghuan    时间: 2012-10-23 00:36
没接触过,过来看看,学习了

作者: 六十六知不足    时间: 2012-12-2 15:53
那个牌子熟练你就用那个
作者: shwp168    时间: 2012-12-20 15:09
都是一样的操作方式,博世的稳定一点价格高一点,




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2