弱电论坛
标题:
报警主机调试
[打印本页]
作者:
hljaebell
时间:
2011-12-13 14:28
标题:
报警主机调试
霍尼韦尔的236主机,在没布防的情况下过段时间就报警。这是什么原因,请高手指点。
作者:
圣光妙照
时间:
2011-12-13 14:45
应该有提示吧?
作者:
弱电之家
时间:
2011-12-13 14:55
建议首先将防区中全部线路都断开,直接把“EOL线尾电阻”接在防区上,然后布防,看是否主机会误报 ---- 如果报警,则说明主机主板有问题; 如果不报,则说明主机无问题,应该是外部探测器给了报警信号才报警的。
外部报警信号触发的原因: 1、防区设置成了24小时防区,且防区内有触发报警(
24小时防区不受布防控制
); 2、对射未调准; 3、防区线路有干扰或防区内有触发信号。
作者:
hljaebell
时间:
2011-12-13 15:30
谢谢,受教。
作者:
tianle95
时间:
2011-12-13 22:29
说的好,学习了
作者:
bin199999
时间:
2011-12-13 23:15
机子有问题
作者:
相逢海边
时间:
2011-12-13 23:31
问您个问题,一个别墅需要布防的窗户20多个,四周用红外对射,您说博世的7400好还是福克斯的好呢,很是纠结,望指导。
作者:
chenghuan
时间:
2012-10-23 00:36
没接触过,过来看看,学习了
作者:
六十六知不足
时间:
2012-12-2 15:53
那个牌子熟练你就用那个
作者:
shwp168
时间:
2012-12-20 15:09
都是一样的操作方式,博世的稳定一点价格高一点,