消防系统故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-26 22:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
我在的一商场工作,近期消防系统频发故障。

先是多次、多镗卷帘下落,但主机无反馈。

接下来偶然发生照明电路强切。

求高人指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
30#
发表于 2012-2-2 15:13:25 | 只看该作者
华为代理商
学习了,主机不放自动也会这样吗

29#
发表于 2012-1-17 17:07:43 | 只看该作者
华为代理商
先看系统有没有误报,如果没有要查原因,但我建议你在查原因前先给系统加个手、自动转换开关,这样不管什么原因都能有效的防止再次出现误动作。商场人来人往总误动作不太好总是。查原因主要是接地、主机板卡工作状态,也有可能不是消防系统引起的动作。可多方面查看。
28#
发表于 2012-1-9 13:29:14 | 只看该作者
华为代理商
首先,卷帘门下降时有没有火警?有火警情况,你就安心了,证明你的系统工作还是蛮正常的,没火警,那就要检查控制线路了。

再就是检查有没有卷帘门反馈模块,反馈是不是直接接到联动柜上了
27#
发表于 2012-1-7 10:25:08 | 只看该作者
华为代理商
消防系统故障

我在的一商场工作,近期消防系统频发故障。

先是多次、多镗卷帘下落,但主机无反馈。

接下来偶然发生照明电路强切。

求高人指点。
26#
发表于 2012-1-6 02:32:21 | 只看该作者
线路接地造成的系统部稳定
25#
发表于 2012-1-5 14:38:02 | 只看该作者
1、先查看一下报警总线是否有接地的;2、主机给主板、回路板供电是否正常
24#
发表于 2011-12-23 16:24:44 | 只看该作者
消防设施太多问题
23#
发表于 2011-12-23 12:21:53 | 只看该作者
了解一下
22#
发表于 2011-12-23 10:20:58 | 只看该作者
看看卷帘正常下降有无反馈  若无反馈检查卷帘模块接线