光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2924|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

报警信号线对地电压26V?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-14 08:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾的主机,今天我量报警信号线对地显示—1,我就将那根线量了一下对地电压,量出对地26V电压,这是什么原因造成的,最好能说一下原理,是怎么和地构成了一个回路的。请高手分析一下,谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
16#
发表于 2011-12-10 16:08:58 | 只看该作者
华为代理商
学习希望楼主把原因分享下
15#
发表于 2011-11-30 22:20:24 | 只看该作者
华为代理商
总线接入了直流24伏了,查线路
14#
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:38:49 | 只看该作者
华为代理商
谢谢了,这段时间一直在忙,没有去解决这个问题,等问题解决了,会跟大家分享到底是什么原因的,谢谢了
13#
发表于 2011-11-24 14:40:38 | 只看该作者
华为代理商
警回路总线对地产生电压,设备接地了,
12#
发表于 2011-11-24 12:56:55 | 只看该作者
好多设备是负电压供电。
11#
发表于 2011-11-22 13:47:06 | 只看该作者
报警回路总线对地产生电压,是由于消火栓按钮或者阀,切非等设备串电造成的,多发生于监视模块之类,受控设备本来应该是无缘的节点变成了有源节点,换句话说就是设备接地了。你就直接找消报或者监视模块下口就能很快排查出来
10#
发表于 2011-11-21 23:35:13 | 只看该作者
不好意思 看错了 以为是红外报警了。没有看到是消防
9#
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:13:47 | 只看该作者
对地的2M电阻档位是-1,就量了一下对地电压,是26V。线间没有电压
8#
发表于 2011-11-16 20:25:02 | 只看该作者
两根线之间的电压应该也在26V 左右!  如果有对地电压可能是有根线破损,对地了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-22 22:30 , Processed in 0.068676 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表