一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。
箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。

在这里简单说一下;
一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
因为断路器的断口肉眼是看不见的,分合状态都是通过分合指示器(就地显示和远方显示)来指示;隔离开关的断开,断口可以看见,对检修人员来说,必须检修设备与带电设备完全分离开,而且断路器在检修工作中可能会出现误合上的危险,而隔离开关通过联锁和断开电机电源,可以确保在检修过程中绝对不会合上,不会造成检修部分忽然带电造成的人员伤害和设备损坏。