5.1
喷头安装
5.2.1
喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
5.2.2
喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
5.2.3
喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
5.2.4
喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
5.2.5
当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
5.2.6
安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
5.2.7
喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
5.2.8
当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定。
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离表5.2.8.
喷头与梁、通风管道的水平距离(mm)
| 300
-600
| 600
-750
| 750
-900
| 900
-1050
| 1050
-1200
| 1200
-1350
| 1500
-1680
| 1680
-1830
| 喷头 溅水盘高于梁底、通风管道腹面的电最大垂直距离(mm)
| 25
| 75
| 75
| 100
| 150
| 180
| 280
| 360
|
5.2.9
当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装在其腹面以下部位。
5.2.10
当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10的规定。
表5.2.10 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离
水平距离(mm)
| 150
| 225
| 300
| 375
| 450
| 600
| 750
| >900
| 最小垂直距离(mm)
| 75
| 100
| 150
| 200
| 236
| 313
| 336
| 450
|
|