用了几种232转485的转换卡都不好使,有源的和无源的都试过了,不知道是什么原因??

直接用电脑的串口就好使,加上转换器就不行。为什么呢??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2011-8-3 09:44:02 | 只看该作者
华为代理商
顶好
11#
发表于 2011-7-30 01:31:44 | 只看该作者
华为代理商
那你讲一讲 我们也学习一下
10#
 楼主| 发表于 2011-7-26 20:52:25 | 只看该作者
华为代理商
终于能通讯了,研究 了半个月,原来是有个关键的地方做法不对,即使用海湾的原厂转接卡,如果不注意那个地方,也是连不上的。
9#
发表于 2011-7-25 09:59:36 | 只看该作者
华为代理商
去当宁消防网在线咨询下技术人员,他们会告诉你怎么做比较好的




消防通道锁
七氟丙烷 
七氟丙烷灭火系统
8#
 楼主| 发表于 2011-7-24 06:35:04 | 只看该作者
[quote user="Brian80"]我有一块海湾编程板本身就有RS422口跟RS232口的,没有USB口。
RS-422

的最大传输距离为

4000

英尺(约

1219

米),最大传输速率为

10Mb/s

。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在

100kb/s

速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般

100

米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为

1Mb/s



[/quote]



请问422的引脚怎么定义的呢
7#
 楼主| 发表于 2011-7-24 06:33:22 | 只看该作者
请问422口的针脚是怎么定义的呢
6#
发表于 2011-7-23 23:39:47 | 只看该作者
我有一块海湾编程板本身就有RS422口跟RS232口的,没有USB口。
RS-422

的最大传输距离为

4000

英尺(约

1219

米),最大传输速率为

10Mb/s

。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在

100kb/s

速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般

100

米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为

1Mb/s

5#
发表于 2011-7-23 21:47:38 | 只看该作者
购买海湾的接口转换器,RS-232/RS-485,实现RS485总线和RS232总线电气接口之间的转换。1)将RS232转换成RS485,可使CRT通讯传输距离扩展至1200米;2)将RS485转换成RS232,用于控制器光纤联网时,连接到具有RS232总线电气接口的光端机。
4#
 楼主| 发表于 2011-7-23 21:24:04 | 只看该作者
请问版主大人,484口是什么?是485协议吗