数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。 
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的工业电器确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
22#
发表于 2012-1-16 11:06:26 | 只看该作者
华为代理商
楼主的方法,其实用指针表更明显,不过我经常用我随身携带的电笔经行查找,这个电笔不是很好卖,好像是日本产的,淘宝里面应该有。用电笔沿着火线线路走,它会一直报警,直到断点没有了声音,就是断点处精确到厘米啊~!呵呵,无论哪根线,通上火线就可以测了。。
21#
发表于 2012-1-13 12:11:30 | 只看该作者
华为代理商
有机会了验证一下。
20#
发表于 2011-11-24 20:34:09 | 只看该作者
华为代理商
不错
19#
发表于 2011-11-24 11:27:29 | 只看该作者
华为代理商
可以说一下
18#
发表于 2011-11-22 10:45:49 | 只看该作者
试试在说
17#
发表于 2011-11-14 19:42:44 | 只看该作者
有AC2V这么小的档位吗?
16#
发表于 2011-10-1 01:11:05 | 只看该作者
管秒管用试了才知道
15#
发表于 2011-9-30 11:31:35 | 只看该作者
好方法啊
14#
发表于 2011-9-28 14:56:21 | 只看该作者

问i

可以构成回路测是