楼宇可视对讲系统:

A、主干线材
每层3米,6层以内,建议主干线采用4芯0.5平方毫米护套线+96编75-5视频线 ;

每层3米,7-10层以内,建议主干线采用4芯0.75平方毫米护套线+96编75-5视频线;

每层3米,10层以上,建议主干线采用4芯1.0平方毫米护套线+96编75-5视频线;

B、入户线材

每层4户以内,建议入户干线采用4芯0.3平方毫米护套线+96编75-3视频线;

每层4-8户以内,建议入户干线采用4芯0.5平方毫米护套线+96编75-5视频线;
每层8户以上,建议入户干线采用4芯0.75平方毫米护套线+96编75-5视频线;

备注:不联网楼宇可视对讲系统单元楼内布线与联网楼宇可视对讲单元楼内一样!

联网总干线建议采用4芯1.0平方毫米的护套线+2芯0.75平方毫米的屏蔽双绞线+96编75-5视频线

二、楼宇非可视对讲系统:

1、 联网型非可视对讲系统:

A、主干线材

每层3米,6层以内,建议主干线采用4芯0.5平方毫米护套线 ;
每层3米,7-10层以内,建议主干线采用4芯0.75平方毫米护套线;
每层3米,10层以上,建议主干线采用4芯1.0平方毫米护套线;

B、入户线材
每层4户以内,建议入户干线采用4芯0.3平方毫米护套线;
每层4-8户以内,建议入户干线采用4芯0.5平方毫米护套线;
每层8户以上,建议入户干线采用4芯0.75平方毫米护套线;

联网总干线建议采用4芯1.0平方毫米的护套线+2芯0.75平方毫米的屏蔽双绞线

2、非联网型非可视对讲系统:

A、主干线材
每层3米,6层以内,建议主干线采用2芯0.5平方毫米护套线 ;
每层3米,7-10层以内,建议主干线采用2芯0.75平方毫米护套线;
每层3米,10层以上,建议主干线采用2芯1.0平方毫米护套线;

B、入户线材
每层4户以内,建议入户干线采用2芯0.3平方毫米护套线;
每层4-8户以内,建议入户干线采用2芯0.5平方毫米护套线;
每层8户以上,建议入户干线采用2芯0.75平方毫米护套线;