光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4238|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

松江1501A主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-28 07:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江1501A报警主机报出每个回路上面29号烟感故障,是什么原因造成的呀,原来是好的,突然出现这样的情况,真烦
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14#
发表于 2011-5-26 20:20:19 | 只看该作者
华为代理商
单独试试 每个回路 加入 还是每个回路29 号 故障的话恭喜你  cpu 需要刷新
13#
发表于 2011-5-11 22:08:09 | 只看该作者
华为代理商
不没见过这种故障
12#
发表于 2011-5-10 22:35:25 | 只看该作者
华为代理商
学习  学习  没看见过这个 故障 呢
11#
发表于 2011-4-29 17:02:55 | 只看该作者
华为代理商
问题可能很多
10#
发表于 2011-4-28 20:01:25 | 只看该作者
主板问题的可能比较大,单独一个回路一个回路试,区分主机问题还是外围问题。
9#
 楼主| 发表于 2011-4-28 18:23:29 | 只看该作者

故障

是的
8#
发表于 2011-4-28 16:26:54 | 只看该作者
主机上一共14个故障,是每个回路的29号。是不是可以这样理解。
7#
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:16:07 | 只看该作者

故障

14个回路,其他没有什么故障
6#
发表于 2011-4-28 15:07:55 | 只看该作者
问题不够详细,