4 本医院综合布线系统总体设计
由上述介绍可以看出,综合布线系统是整个弱电系统的核心平台,它的建设实施关系到各个弱电系统实施和功能整合。
根据各个弱电系统的直接应用,我们可以把应用分为三类:
第一类是针对语音电话、系统总线等的应用,这类应用对系统带宽要求不是很高。
第二类是针对普通办公、弱电子系统系统联动等应用,这类应用对系统带宽要求较高,需要考虑系统的扩展性、先进性等。
第三类是针对机房数据中心、PACS影像归档和通信系统、RIS(Radiology Information System)放射信息系统等应用,这些系统对系统带宽要求很高,需要考虑系统的扩展性、先进性等。
综合布线系统是本医院智能化系统的基础平台,利用综合布线系统为计算机网络、图像、多媒体等各种信息提供高速传输通道。
建设一个弱电系统,性价比往往是最终用户首要考虑的关键因素,因此必须对系统进行合理选择选材。本系统建议采用万兆光缆作为数据部分的主干线路、三类大对数作为语音部分的主干线路。
BAS VICTOR SYSTEM系列超5类百兆系统用于语音部分等传输,满足上述提到的第一类应用的使用要求。BAS VICTOR SYSTEM系列6类千兆系统用于数据部分传输,满足第二类应用的使用要求。BAS VICTOR SYSTEM系列万兆系统用于高速数据、多媒体信息部分传输,满足第三类应用的使用要求。布线系统连接楼内的语音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等,并能使这些设备与外界各相关系统连接,为语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,最终为信息基础链路的开通使用提供可靠保障。
本项目综合布线系统包括三类信息点:外网信息点、内网信息点、语音点。
网络机房位于三层。在地下一层至15层共设置30个分配线间,配线间设置如表1所示。系统总计语音点约为1000个,内网点600个,外网点800个。
从安全方面来考虑,我们可以采用双链路、热备份、冗余磁盘柜存储;从速度方面来考虑,线缆带宽是必须的。因此在第三类应用中,BAS VICTOR SYSTEM系列万兆系统用于高速数据、多媒体信息部分传输也是必须的。
BAS VICTOR SYSTEM光缆配有针对850纳米激光器优化的50/125微米光纤(TIA-492 AAAC标准)——在850纳米激光下,其能够支持最长距离可达300米的千兆数据速率。 这种光纤是以最低成本实现万兆以太网和网络中万兆光纤通道的最佳选择。另外,该光缆可支持长达900米距离的千兆以太网。
5 结束语
在医院行业中,医疗设施通常面临着特殊挑战,比如说,需要在有限的预算下找出提供顶级服务的方法,或找出一个能在未来十年内的时间持续支持医疗需求的解决方案。后者对于医院影像诊断业务尤为重要,因为有大量的例如放射性影像文件及其他信息需要尽快发送并审阅。随着设备的不断进步,信息文件将会越来越大。万兆解决方案的推出,在今后将能持续提供超高标准的系统治疗服务。
随着时间的推移,未来将会证明本医院数据中心及相关核心业务的布线基础设施选用万兆布线是不二选择。新的基础设施让我们现在和将来都能拥有更快的数据传输速度,这也会有助于降低未来提供IT服务的成本。