湿式报警阀的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-2 09:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在有这么个问题:有一组湿式报警阀是供12到17楼的喷淋,上行压力保持在八公斤,下行在七公斤,一个礼拜之后上行压力降低到六公斤,造成延时器启动,水力警铃报警,喷淋泵启动。这是什么原因造成的???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
13#
发表于 2012-4-10 18:03:11 | 只看该作者
华为代理商
楼主一会儿说启泵,一会儿说不启泵。搞晕了。
12#
发表于 2012-4-9 19:11:18 | 只看该作者
华为代理商
是没有问明白
11#
发表于 2012-4-9 18:50:54 | 只看该作者
华为代理商
有这些可以。1、有人在12-17层放掉喷淋系统管网的水;2、12-17层有了漏点。如果就是一次这种情况,估计是有人偷放(用)水了。
10#
发表于 2012-4-9 17:23:04 | 只看该作者
华为代理商
这个问题问得太晕人了!
9#
发表于 2012-4-8 09:44:50 | 只看该作者
看来是问不启泵的原因
8#
发表于 2012-4-7 19:43:16 | 只看该作者
yangjj24 发表于 2011-4-3 15:33
问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵!

你是想问为什么不起泵
7#
发表于 2011-4-4 21:31:42 | 只看该作者
长见识
6#
发表于 2011-4-3 21:00:10 | 只看该作者
5#
发表于 2011-4-3 19:35:06 | 只看该作者
学习了。谢谢