光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4557|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

视频监控布线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-5 09:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
视频监控里的控制线、电源线如何接线?是每根线都连到DVR、矩阵、UPS电源吗
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
17#
发表于 2011-4-7 16:25:15 | 只看该作者
华为代理商
视频监控布线问题
16#
匿名  发表于 2011-4-7 12:28:52
华为代理商

grgerg

efwefewf
15#
发表于 2011-4-7 10:40:31 | 只看该作者
华为代理商
不错 谢谢了
14#
发表于 2011-4-6 23:06:44 | 只看该作者
华为代理商
学习了~
13#
发表于 2011-4-6 14:44:24 | 只看该作者
版主说的很详细,学习了
12#
发表于 2011-4-5 21:25:45 | 只看该作者
学习了
11#
发表于 2011-1-21 13:17:45 | 只看该作者
学习了~
10#
发表于 2011-1-20 15:04:47 | 只看该作者
摄像机电源可以每层一根主电源线、一个区一根主电源线、或者就近几个摄像机一根主电源线,最后主电源线汇到机房通过漏电保护器接到UPS

摄像机控制线连接可以采用从机房一根主线往个个球机和云台分支,就好比一个主干树发好多枝,然后好多枝又往外发一样,但是正负极一定要接一致了,否则接错的就控制不了。如果是矩阵的键盘控制的话主控制线就接到矩阵上,如果是硬盘录像机控制的话就接到硬盘录像机上,不能矩阵和硬盘录像机都接会起冲突。

摄像机视频线要每个摄像机都要有一根视频线接到机房硬盘录像机的,再分支到矩阵和电视墙。
9#
发表于 2011-1-19 23:12:23 | 只看该作者
3楼基本正解,但是也要看具体方案设计,现在已经有共缆设备,也就是一条视频线传输多路视频信号,另外,控制线不一定 手拉手, 树枝状连接就可以。