光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2332|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

求助在线等急急急!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-30 08:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我装了4个球机地址码分别为1、2、5、10,在接好1、2、5球机的控制线是都能控制,不过不太灵敏,有时还会转个不停,最远的有180米,我用的是纯铜的室外五类线。如果接上10后4个球都不能控制,单独接10能控制,控制线是并联方式,内有设置120电阻,请问是哪方面的原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-30 09:36:34 | 只看该作者
华为代理商
这个我也不太清楚,给你顶起来。让别人来。。
3#
发表于 2010-12-31 15:00:59 | 只看该作者
华为代理商
你的并联是不是是指每个球机的控制线直接拉到控制设备这里?如果接线为星型,这种方式需要加485分配器.

一般是控制设备到第一个球机布一根控制线,第二个球机必须从第一个球机处接控制线,第三个必须从第二个处接控制线,这样手拉手接线,才满足485协议的使用要求.

如果接线成星型,又没有增加485分配器,容易产生干扰,出现不能控制的情况.
4#
发表于 2010-12-31 21:39:37 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上!
5#
 楼主| 发表于 2010-12-31 22:00:16 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
6#
发表于 2011-1-1 21:09:41 | 只看该作者
三楼正解~~~~
7#
发表于 2011-1-3 17:43:46 | 只看该作者
8#
发表于 2011-1-17 16:13:16 | 只看该作者
同意三楼,看下482控制线有没有接对。。
9#
发表于 2011-1-17 16:13:44 | 只看该作者
同意三楼,看下485控制线有没有接对。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-21 04:51 , Processed in 0.302034 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表