湿式报警阀 怎么会自动报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-14 15:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
我这边是酒店 2层一个CV控制阀,但是当我排掉其他楼层的水或者打水时 2楼的湿式报警阀会自动激活警铃,请问哪位高人知道怎么回事
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
8#
发表于 2010-12-26 17:57:24 | 只看该作者
华为代理商
学习了
7#
发表于 2010-12-25 14:54:47 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2010-12-25 09:04:57 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2010-12-15 22:22:00 | 只看该作者
华为代理商
学习
4#
发表于 2010-12-15 09:37:05 | 只看该作者
每台湿式报警阀允许带800个以下的喷淋头,所以你泄水的楼层肯定是2楼的湿式报警阀所管辖的层。压力下降就会补压,就报警了。你们那没有稳压泵吗?
3#
发表于 2010-12-15 08:56:34 | 只看该作者
正常的
2#
发表于 2010-12-15 08:05:53 | 只看该作者
可能有一个原因是你系统压力降下来了,你放水后压力继续降到稳压泵启动压力后自动启动了稳压泵,稳泵向系统内供水时自动启动了湿式报警阀。