关于海湾模块需添加电阻的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-1 21:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
请各位使用过海湾产品的高手们讨论一下,海湾的模块加电阻后的影响(据厂家说是避免感应电流,不装电阻会报故障)。当联动的时候,需要启动的设备的时候,许多设备会出现延时的情况,也会出现电流不够的情况。请教各位并联上许多电阻后,是否把电流也分小了??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
24#
发表于 2011-1-6 11:21:26 | 只看该作者
华为代理商
同意2楼的意见
23#
发表于 2011-1-5 07:38:41 | 只看该作者
华为代理商
电(终端电阻)应该加设备的末端,这样才能发挥它的功能,不过,现在我国多数工程都是最低价中标,我遇到的工程大多数是将终端电阻装在模块上了。
22#
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:30:50 | 只看该作者
华为代理商
那请问有什么见解????现场我看过的基本是加在模块那里的。请问是否有区别啊,电阻加在模块和加在设备末端?
21#
发表于 2010-12-26 17:28:39 | 只看该作者
华为代理商
支持
20#
发表于 2010-12-26 07:03:51 | 只看该作者
<厂家说是避免感应电流>---应该不是海湾的人说出这样的话吧,
19#
发表于 2010-12-25 21:55:31 | 只看该作者
加在末端是检线的,加在模块里是当负载用的。
18#
发表于 2010-12-25 21:40:58 | 只看该作者
学习了
17#
发表于 2010-12-13 23:46:49 | 只看该作者
2楼说的很清楚了,加电阻是新国标要求模块要有检线功能!通过加电阻就可以知道模块输出和控制设备之间的线路是否运行正常!电阻应加在线路的末端!