请问UPS电池该如何保养呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-29 10:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教大家UPS电池的平常保养方式方法?常见故障现象及排除方法?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-11-29 16:26:51 | 只看该作者
华为代理商
UPS电池一般为密闭式免维护电池,但建议使用者三至六个月做一次放电测试,并观察电池容量指示灯变化,以了解目前电池状态。其它电池保养检测方法如下: 

1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。 

2.检视电池+、-极是否氧化? 

3.检测电池端子是否松动

4.量测电池端充电电压。(每一节电池的正常值为13.7~13.8Vdc) 

5. UPS电池使用越久,定期保养应越密集,避免市电中断UPS无法延时供电。 

6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风。 

7.负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生。