我做的机房接地方法,大家看看行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-24 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
首先选个好挖又进的地方,挖长3米,宽1米,深0.8米的沟,放上一根40*3的铜排,加上三代降助剂,用16-25平方铜线引到机房铜汇流排上,把机房内设备、静电地板、顶棚金属板、如果有管道的话全部接到铜汇流排上,这样机房接地就行了。如果怕设备雷击,设备上都安上防雷模块就行了。大家看看这样行吗???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
19#
发表于 2011-9-16 16:36:04 | 只看该作者
华为代理商
只要小于一定的阻值就可以
18#
发表于 2011-9-16 15:04:12 | 只看该作者
华为代理商
要测下电阻够小于4欧不~如果不行 还得敲两根角钢或铜包钢下去~随便你还得做好 线路的布置和屏蔽
17#
发表于 2011-9-2 15:15:24 | 只看该作者
华为代理商
学习。。
16#
发表于 2011-8-24 16:00:08 | 只看该作者
华为代理商

这样不行的

不要将顶栅棚接上,顶棚应使用避雷针。
15#
发表于 2011-8-24 11:00:54 | 只看该作者
学习了
14#
发表于 2011-8-13 16:30:48 | 只看该作者
我用是镀锌钢管大约3米把,直接砸入地下,不知道行不行
13#
发表于 2011-8-13 15:23:21 | 只看该作者
学习
12#
发表于 2011-8-8 10:30:08 | 只看该作者
学习了
11#
发表于 2011-7-16 21:02:25 | 只看该作者
学习来的我市