各位大侠,小弟的消防广播采用总线制,主干线引两根广播线至消防广播,引信号和电源线至输出模块,问题是模块和广播之间是什么样的线连接?(是不是信号线啊,那不是广播有四根线)谢谢

未命名.jpg (25.01 KB, 下载次数: 13)

消防广播几根接线

消防广播几根接线
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
8#
发表于 2010-9-28 19:59:35 | 只看该作者
华为代理商
看下设备,模块说明书
7#
发表于 2010-9-28 19:56:11 | 只看该作者
华为代理商
看下设备,模块说明书  写着呢
6#
发表于 2010-9-28 16:54:35 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2010-9-28 08:30:21 | 只看该作者
华为代理商
模块到主机是两条信号线,两条电源线。模块到广播是两条线,模块动作时,将电源接通,消防主机播送音源接到广播。
4#
发表于 2010-9-27 17:06:37 | 只看该作者
学习
3#
发表于 2010-9-27 12:37:07 | 只看该作者
主机广播功放音频输出2根线至广播模块输入端子,再由模块播音输出端子输出给扬声器,当然还有DC24V和二总线,您看一下模块资料书上面有接线说明。