海湾5000报总线故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-26 09:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾5000的机子,报总线故障,怎么回事啊??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
16#
发表于 2010-11-4 11:47:09 | 只看该作者
华为代理商
线路有问题
15#
发表于 2010-10-23 12:58:50 | 只看该作者
华为代理商
主要还是外面有接地和短路现象,问题又不是很严重,没法引起隔离模块动作
14#
发表于 2010-10-22 15:44:53 | 只看该作者
华为代理商
不会的  找我  (*^__^*) 嘻嘻……
13#
发表于 2010-10-8 17:06:14 | 只看该作者
华为代理商
报总线故障----大概有:1、回路板坏;2、外线有接地;3、外线所带的器件有坏的(进水、被雷击)4、外线短路。
12#
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:43:32 | 只看该作者
谢谢大家乐
11#
发表于 2010-10-8 11:41:58 | 只看该作者
按照2楼的思路,逐步检修,相信你可以找出毛病。
10#
发表于 2010-10-5 22:16:53 | 只看该作者
是的
9#
发表于 2010-9-28 14:26:26 | 只看该作者
一般是总线线路问题,对地或短路,如报030000 00代表第三回路出现问题,020000 00代表第二回路出现问题.检查这个回路就行了.
8#
发表于 2010-9-28 00:24:58 | 只看该作者
学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册