有一台海湾5000主机报交流电源故障,主机的电源还有DC-DC电源变换板都换了新的 还是报交流电源故障,备电工作指示灯亮 ,但是量电源盒24v有输出电压,备电电池也有电。不知道什么原因,就是报交流电源故障。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
19#
发表于 2013-5-25 22:51:43 | 只看该作者
华为代理商
学习了
18#
发表于 2013-5-25 22:05:07 | 只看该作者
华为代理商
主板有问题了。更换主板试试了
17#
发表于 2010-9-19 16:33:40 | 只看该作者
华为代理商
学习了,谢谢,希望有更多的类似的讲解哦
16#
发表于 2010-9-16 20:17:04 | 只看该作者
华为代理商
学习了 谢谢!!
15#
发表于 2010-9-9 11:33:35 | 只看该作者
学习了,谢谢
14#
发表于 2010-9-9 10:57:09 | 只看该作者
那就是电源盒AC-DC坏咯!换DC-DC也是没有用的!
13#
发表于 2010-9-7 10:55:22 | 只看该作者
学习了,谢谢,希望有更多的类似的讲解哦
12#
发表于 2010-9-6 21:54:07 | 只看该作者


  讲的太详细了 谢谢!!!
11#
发表于 2010-9-6 21:02:35 | 只看该作者
我也碰到相似的问题,是松江JB-3102A的主机,报外控电源故障,但是外控电源板上输入和输出电压都是24.9V,也是正常范围,主机还有时报有时不报,也很头疼啊