末端试水在哪试呢?主要看些什么东西啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-9 12:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在湿式报警阀一侧可以试么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-9 14:35:49 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="rw"]在湿式报警阀一侧可以试么?[/quote]


 末端试水装置是设置在有联动要求的湿式、干-湿式及预作用系统上,用以检验系统可靠性的一种手动检验装置,尤其在湿式系统中,能通过试水观察压力表示值和水流是否稳定,通过压力表示值,校核试水口流量,经计算判断系统的启动流量是否符合要求。见下图

002.jpg (36.3 KB, 下载次数: 7)

002.jpg
3#
发表于 2010-7-9 20:23:28 | 只看该作者
华为代理商
可以试自动起泵啊及泄压维修
4#
发表于 2010-7-10 00:59:06 | 只看该作者
华为代理商
末端试水在检测时主要检测流量和启泵时间是否达到规范要求,在维修时起泄水作用
5#
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:19:20 | 只看该作者
华为代理商
试的时候是否要打开DN70上的蝶阀,以及DN25上的试水阀,这样水管的水(DN25)流出后,在末端试水楼层的水流指示器检测到有水后,就会发出信号给水泵的控制柜,就会启泵?

我这样理解的对不对啊  *^_^*