急!海湾火灾自动报警设备总线故障怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-9 08:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾火灾自动报警设备总线故障  显示是01002总线故障 2-3楼显示无电各烟感和温感都没电 其他楼层都有电

也不报2-3楼层的探测器故障 只显示总线故障
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
16#
发表于 2011-4-26 08:31:38 | 只看该作者
华为代理商
海湾的设备报总线故障后,就不报这条回路的任何故障,如没有总线隔离模块,必须查修这个回路的回路线,短路,接地都有可能,
15#
发表于 2011-4-24 16:52:49 | 只看该作者
华为代理商
好像是 这样的
14#
发表于 2011-4-17 15:07:32 | 只看该作者
华为代理商
向大家学习
13#
发表于 2011-4-17 11:05:54 | 只看该作者
华为代理商
线断了,检查以后,接上就好了!
12#
发表于 2010-8-2 12:20:32 | 只看该作者
如果这样子的话,那说明没有总线隔离器啦,看来是总线绝缘故障的可能性大。
11#
发表于 2010-7-30 20:12:39 | 只看该作者
隔离模块没有动作的话就是回路线的问题,接地或短路.
10#
发表于 2010-7-24 14:24:50 | 只看该作者
看看线路是否有回路。。。
9#
发表于 2010-7-23 17:08:25 | 只看该作者
用200k当打线间电阻,必须大于1k
8#
发表于 2010-7-16 10:35:25 | 只看该作者
把回路线下了,看主机怎么报